Продолжение проблемы с отоплением из темы про погоду. Кратко: отопление центральное, батареи перестали греть.

Терморегулятор исправен.

Спускаю воду из батарей - они начинают греть, правда не все и не полностью, а как-то частями. Перестаю сливать - остывают.

Опытым путем выяснено, какую батарею лучше всего сливать - тогда начинают работать 3 из 4х имеющихся.

Сливаю уже второй день - достало ведра тягать...

Вопрос, сколько это может продолжаться?

 

Завтра придет сантехник, но я уже чувствую что он посоветует - сливать дальше.

 

ЗЫ

этаж 7й - последний, если это имеет значение.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Тогда не понимаю смысла терморегулятора при центральном отоплении. Что он регулирует?

 

Обычный терморелугятор регулирует свой квартирный котёл (общий котёл на паруквартирный дом).

 

Если отопление цернтальное в многоквартиром доме, то отдельная квартира не может управлять котлом, который есть общее отопление всего дома (если вообще тепло не из Мелника подают).

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

В стояке, где трубы с горячей и холодной водой висит какая-то хрень, которая явно что-то регулирует. Я так понимаю она регулирует смесь горячей и холодной воды, которая подается на батареи в квартире.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Ключевое слово - 7й этаж.

Недостаточное давление в системе, вот она и завоздушиваеццо постоянно.

Это вопрос точно к сантехнику, возможно, он просто (в подвале?) открутит и добавит.

 

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

То есть сливай не сливай - один фик греть не будет? Странно почему оно по пол батареи нагревает...

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Так я 2 дня ведра носил - должа бы развоздушиться, не?

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Нет циркуляции через батарею. Почему нет, выяснять.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Так я 2 дня ведра носил - должа бы развоздушиться, не?

А вёдра-то зачем?

 

Если давления недостаточно, можешь развоздушивать каждые 5 минут, результат будет тот-же..

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
Нет циркуляции через батарею.

Скорей всего. Когда вода сливается, роль обратки выполняется.

 

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
этаж 7й - последний, если это имеет значение.

Если трубы системы отопления уходят выше (на чердак или тех. этаж), то воздух из системы не сгонишь сколько воду не сливай. Он стоит в высшей точке стояка отопления. Если эти батареи отопления и являются высшей точкой системы, т. е. трубы выше не идут. это называется "нижний рОзлив", то тогда действительно нет надлежащего давления в системе.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Alp, похожая фигня - последний этаж, центральное отопление, пока папа не приехал и не всыпал люлюй про "сливай воду из батарей", тепла не было. Но сливаю по пол-ведра где-то, начинают греть и я успокаиваюсь, правда через неделю-полторы сливать приходится опять.. Мне тоже надо сантехников?!

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Сливая воду вы только ухудшаете ситуацию.

Для развоздушивания надо сдделать два действа:

дать приток воды в систему (добавить давление),

открыть выход воздуху в самой верхней точке системы.

 

Второе вы делаете, а первое - нет.

Sdílet tento příspěvek


Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Odpovědět na toto téma...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.




  • Kdo si právě prohlíží tuto stránku

    Žádný registrovaný uživatel si neprohlíží tuto stránku